Dark night 2022-03-20 08:14:41 | 浙江省 土建钢筋算量GGJ2013 | 1056查看 4回答
请问主次梁交界处的箍筋如何布置?计算次梁箍筋根数是否需要扣除主梁梁宽?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主次梁交界处的箍筋,主梁通长布置,次梁从主梁侧布置.计算次梁箍筋根数需要扣除主梁梁宽.
2022-03-20 09:22:50
-
你好:在梁的原位标注次梁附加钢筋里面输入,或者识别,或者自动生成。不需要。
备注:其中次梁加筋的根数是两侧总共的数量。
首次提交 2022-03-20 08:18:49 最近修改2022-03-20 08:19:13 (修改过1次)
-
识别吊筋,或者生成吊筋。
不扣除主梁梁宽
2022-03-20 08:46:13
-
在主梁进行原位标注时输入次梁宽度和次梁加筋。
2022-03-20 09:09:30
-
这是我的施工图。问题1:图纸要求主次梁相交,相交处,主梁需要箍筋加密,软件如何布置?问题2:加腋边出来1000mm,主梁上箍筋加密,软件如何布置?
-
主梁和次梁相交需要加上6根箍筋(每侧三根,图纸规定间距50,三道箍筋长度为150)主梁会减去此长度吗
主梁和次梁相交需要加上6根箍筋(分布与次梁两侧,每侧三根,图纸规定间距50,三道箍筋长度为150)那么软件在主梁计算箍筋时会减去此已经布置加筋的长度吗?
-
水池壁顶部暗梁处是否需要除梁配筋外布置池壁水平钢筋,相同的梁围成一圈交界处钢筋
水池壁顶部暗梁处是否需要除梁配筋外布置池壁水平钢筋,相同的梁围成一圈交界处钢筋截断弯锚,还是弯折钢筋后与另一侧的梁通长布置
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看