新手小白 2022-03-21 11:06:48 | 江苏省 安装 | 709查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 61303 被赞: 65903
借用刚性防水套管制安子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-03-21 11:40:38
关于预留套管的问题,请教一下
一图纸电气部分设计说明如下:各进户线在进线处预埋保护管(预埋深度详见平面图),保护管采用热镀锌钢管,预埋保护管应做好止水措施。 我想请教一下,根据本设计说明当保护管穿外墙时还需要加套管吗?如果需要则应该套哪种类型的套管,套哪一章的定额。谢谢
防水套管的疑问
江苏安装定额,假如管径是DN100,那么在计算穿墙防水套管时,虽然套管管径应该大两号,是DN150,但是套取的定额还是6-2947对吗。网上人说(刚性防水套管套管是按管道管径来套的,定额里套管实际放大两号啦),。那么根据6-2947的材料表怎么看出套管是DN150呢。应该看什么图集呢,大神们能解释下吗。谢谢大家
一些安装相近定额的 套用条件 和 区别
第一,我想问下 最常见的电工套管 PVC20的 一根3.3米 一捆100m的 公元的 用弹簧弯管 用直节涂胶连接的管子 我一直套用的是刚性阻燃管 最近发现有人套硬质和半硬质定额 就有点不懂了 这些定额具体在哪些情况下套用 这个问题我也问过造价处了 给了一个模棱两可的答案 为:如果是套接,用弹簧管弯管的,套半硬塑料管。如果是胶接,管件连接的,套刚性阻燃管。 我自己查阅的资料也告诉我是应该套刚性的,这里问问就是大家常用的PVC电工套管 正确的应该套那种,其他的都什么管子才套。 第二,就是 有端子接线、无端子接线、(焊铜端子、压铜端子)还有干包式电缆头到底应该怎样区分,在清单下基本又是和哪个定额在一起的,这个问题纠结了我很长时间,查了相关资料,越查就越混乱。针对目前我们常用的地方 我想着重问下下列情形应该套哪种定额 1,在大型配电箱里,电缆套了干包式电缆头,还需要套端子接线或压铜端子么?具体应该套哪个?是有端子还是无端子 ?2.在配管清单下 是否和刚性阻燃套管一起在配管清单下再套一些有端子和无端子接线,因为资料说 接灯头线 装开关、插座 也包含端子接线,为了以后复杂就直接套在这个子母下, 还有小型照明配电箱PZ30的这种里面都是空开 连着照明空调插座回路的这种 有人也说需要套无端子接线,不知道要不要, 有端子和无端子 区别在于有线鼻子和无线鼻子等等 希望有经验的具体说说这些区别,谢谢