暗柱拉筋的设置?
剪力墙暗柱的拉筋怎样设置?图纸没有说明是否就采用规范?规范中默认的2A8@150是什么意思?柱截面图上没有拉筋是否也采用规范?截面图上可以看见2根又怎样设置?问题补充:图纸上标注箍筋为c8@100,没有有关拉筋的说明,是否拉筋就按箍筋间距设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱拉筋的设置应看设计要求,设计几根就布几根,如在钢筋软件中按参数选择了暗柱类型,而设计和所选类型不同,就要按设计改,设计是几道就加几道,常规情况下未注明间距,应和箍筋间距相同
2009-07-18 09:05:57
-
根据图纸大样设置,未注明间距直径同箍筋,如果箍筋是A8@150,一个拉钩,输入如:A8@150;两个拉筋;2A8@150,有注明按注明选用.
2009-07-17 15:32:19
-
截面图上没有的就不能设置,看见有2根的就输入2A8@150,(注意规格间距要看图纸的标注)
2009-07-17 15:34:43