扶摇直上 2022-03-23 10:32:31 | 江苏省 安装机电施工结算 | 3102查看 2回答
消防排烟中至280度防火阀的接线
消防排烟箱接线图中有一组接入280度防火阀,但是我看防排烟图上,补风机房内的为70°防火阀。不知道是图纸问题,还是本人理解有误。还是这个280°防火阀指的是其他地方的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是两个地方的,70℃的防火阀是补风机的阀门。
消防排烟风机的阀门一般都是280℃的
2022-03-23 10:35:02
-
自己再理一理(或找一找);排烟风机(280℃),补风机(70℃)
首次提交 2022-03-23 11:10:58 最近修改2022-03-23 11:11:25 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看