815663830@qq.com 2022-03-25 11:25:17 | 山西省 安装预算安装算量GQI | 680查看 2回答
消防平面图识别
1、图1中的FHM和F线在系统图中并没有体现,这个是什么系统,该怎么计算呢?
2、图2中红色框住的标注为S线,那黄色框住的那条线没有标注也默认是S线吗?还是没标注的为图3中的D线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、防火门监控系统,应该有单独的系统图的,防火门监控线
2、s线
2022-03-25 11:35:11
-
1、图1中的FHM是防火门和F电话线
2、图2中红色框住的标注为S线,那黄色框住的那条线没有标注也默认是S线
2022-03-25 11:30:49