chenglong1 2009-07-19 09:08:55 | 河北省 其他专业 | 4379查看 7回答
安装工程定额中工艺管道与普通管道的区别
在安装工程中,什么时候套工艺管道?什么时候套普通管道?请大家指点。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳普通管道属于低压管道,一般只用于输送水、煤气、天然气;工艺管道包括高压、高温、低温、耐腐蚀管道,可输送各种气体、液体。 一般应按设计要求,设计未明确的可按输送中高压、高温、低温、腐蚀性液体和气体均应套工艺管道,锅炉房内连接设备的管道、工厂厂区内的管道均应套工艺管道;一般住宅小区内管道除设计明确要求外,均应套普通管道。
2009-07-19 09:15:13
-
适用于民用建筑套普通,其他套工艺皆可。
2009-07-20 15:36:21
-
工艺管道 用于大型项目,如钢厂,电站的主干线等还包括市政管网,也可以用工艺管道部分定额计算。一般都都大型管道,并不一定都是高压,也有低压管道。 普通管道一般都是民用住宅中使用的低压管道,当然也有部分管道超过1.6Mpa的,也套用普通管道定额。
2009-07-19 18:13:55
-
首先是管道输送介质的压力压力高。 工艺管道包括高压、高温、低温、耐腐蚀管道,可输送各种气体、液体。 普通管道输送介质的压力低,用输送水、煤气、天然气;
2009-07-19 09:11:31
-
中山狼的回答非常正确。
2009-07-19 09:21:34
-
套工艺管道: 第六册《工业管道工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以墙皮为界。 套普通管道: 第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件,小型容器制作安装。
2009-07-19 09:25:13
-
答:民用住宅和公共设施 套普通管道 第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件,小型容器制作安装。 工业厂房 如试验室,化验室套工业管道 第六册《工业管道工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以墙皮为界。
2009-07-19 09:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看