通长钢筋搭接头的个数的计算
通长筋长18014,定长8000,接头个数为18014/8000=2。252,软件计算搭接接头为44D*2,取了2个,为什么啊?是不是应取3个头啊,2个头长度怎么够啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2个头表示3根8米长钢筋相连,计24米,故远远够了。
2009-07-19 09:38:05
-
接两次 就够了啊,你再想想,能出来三个接头吗?
2009-07-19 09:37:41
-
是2个没有问题的,只计算中间那个搭接用的长度即可,两侧的按照长度位置留好即可。 明白没有
2009-07-19 09:39:00