gmyxx001 2009-07-19 10:34:07 | 山东省 其他专业 | 980查看 6回答
梁原位标注的输入问题
梁原位标注的输入中,梁跨中钢筋是不是就是单指架立筋,不能含通长筋?若没架立筋,此处应不填。架立筋的信息属性中集中标注后此处也可不用填了,是吧?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们常说的梁跨中钢筋是包括梁角部通长钢筋的,但是在软件中梁原位标注的输入下的梁跨中钢筋只需要输入架立筋的规格和数量就行了,梁的角部通长钢筋是不需要在跨中钢筋中输入,如果集中标注中已输入或没有架立筋,此处也可不用填,你的理解也不能完全说不正确,只是思考的角度不同,但是从软件使用的角度来说你说的就是正确的,当梁集中标注的跨中钢筋与原位标注不一致时,在修改跨中钢筋时要在括号中修改,不能去掉括号,否则钢筋就是错误的,象楼上传的第二张图中跨中钢筋原位标注就是错的,我把他第二张图的钢筋分析传给你看一下,跨中钢筋没有括号,梁的通长钢筋也不通长了 架立筋用括号括表示是03G101强条规定必注值,至于你说某一跨上部跨中钢筋标注4B25,没有括号,这种情况一般出现在大小跨中,图集中有示意图(如图二),梁支座负筋第一排一般是按净跨值的1/3,且是按支座两边较大一跨梁的净跨值,如某梁三跨净跨值分别为6米,1.5米,6米,则第一跨与第二跨以及第二跨与第三跨的支座负筋长为6/3=2米,超出了第二跨净跨值,而且重复,此时不论是画图,还是计算钢筋都需要在小跨中的上部跨中位置标注同邻支座规格和根数相同的钢筋4B25(如图三)而且相邻跨的左支座和右支座处都要再输入4B25,汇总分析后的布筋分析如最后一图
2009-07-19 11:56:50
-
梁原位标注的输入中,梁跨中钢筋是不是就是单指架立筋,不能含通长筋?若没架立筋,此处应不填。架立筋的信息属性中集中标注后此处也可不用填了,是吧? 回答:梁跨中钢筋也包括通常钢筋,如果梁的上部钢筋是每跨都锚入支座,则上部钢筋都需输入上部钢筋处的跨中钢筋处; 如果集中标注中有架立筋,则软件会自动在原位标注中跨中部分生成的,你根据图纸,如果有就不要去掉即可
2009-07-19 11:23:37
-
梁原位标注的输入中,梁跨中钢筋不是单指架力筋,有时跨中筋是根据需要而设置的,不能含通长筋的,在集中标注里有架力筋,软件会自动默认在跨中钢筋的,在原位标注里的话,那在原位标注时,就在他的某一跨的跨中钢筋里输入就可以了,如图一为集中标注,图二为原位标注.
2009-07-19 11:36:40
-
软件中跨中筋就是架立筋
2009-07-19 11:33:04
-
是的,梁的标注是原位标注与集中标注相互匹配来完成的。
2009-07-19 10:39:35
-
不对,垮中筋不是架立筋。 通长筋是通长设置,垮中筋是单跨设置的钢筋,是与支座筋搭接计算的,一个搭接长度;而架立筋与支座筋搭接150mm
2009-07-19 10:41:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看