li****@126.com 2009-07-19 10:42:02 | 陕西省 其他专业 | 1014查看 5回答
陕西04消耗量定额第八章地沟一节中子目8-81B1型管沟(不靠墙)I、II级荷载,深度每减少100m
陕西04消耗量定额第八章地沟一节中子目8-81B1型管沟(不靠墙)I、II级荷载,深度每减少100m,这个深度没减少100什么意思:比如图纸地沟截面是800*800,那么我除了套8-80这个1000*1000基本断面的子目,还要套这个8-81子目乘以-2吗? 也就是说,8-81在什么情况下使用?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持酸辣哥的回答
2009-07-19 22:03:43
-
在04消耗量定额 楼地面地沟工程量计算规则: 3.湿陷性黄土地区室内管沟B1、B2型 (1)1000×1000地沟(宽±,深-) I、II级荷载,适用深度≤1000mm地沟的调整。在小于1000mm深的情况下调整。
2009-07-20 16:35:46
-
答:你所说的如地沟的断面是800*800,套定额子目中的地沟断面是1000*1000,那么你除了套1000*1000地沟的定额子目外还要套每减100的定额子目工程量乘以2即可。 答:对实际宽800,应该是乘以-2
2009-07-19 10:46:28
-
你的理解是对的。
2009-07-19 11:32:57
-
是的,就是不足1000时的调整子目。
2009-07-19 10:44:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看