剪力墙钢筋计算问题(水池壁)
贮水池池壁高度1700(不含底板厚),水平筋B16@200,手工计算为10根,软件却计算为13根,不知为什么?问题补充:对了,池子底板厚350,是不是池壁和底板分别计算了根数并各+1,可是底板里边没有水平筋,不计算根数的啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙在基础构件中都设有定位钢筋,如果不需要在计算设置中把墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数2改为0.
2009-07-19 16:19:24
-
是起始位置及向上取整+1的问题。 不要设置标高及高度,按默认值计算看看结果如何。
2009-07-19 12:19:51
-
回答:一般水池壁底部和底板相交处有加墙筋,如果设计没有标注及说明,那你将你的池壁高度设置为不含底板的高度
2009-07-19 12:59:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看