thincake 2009-07-19 18:08:34 | 山西省 土建算量GCL2013 | 385查看 5回答
满堂脚手架
在算量8.0中,汇总计算后为什么满堂脚手架一项的的量为零呢?问题补充:谢谢,没有超过3.6米就没有量吗?那就对了。可导入计价后就应该有了吧?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.没有套用做法, 2.天棚高度没有超过3.6米
2009-07-19 18:11:14
-
在8.0中计算满堂架是按照房间净高超过3.6米,才会计算的
2009-07-19 18:13:47
-
1、可能你的满堂架没有达到3.6,那么软件是不会计算的。 2、也有可能你的定额没有套取子目,所以算出来了,没有定额子目,软件没有办法识别。
2009-07-19 18:22:53
-
层高没达到定额计算规则规定的高度 比如补充定额为3.6m一下及5.2m
2009-07-19 21:48:43
-
根据定额计算规则,层高小于3.6米的不计算满堂脚手架,即不计算工程量,也不套价。
2009-07-26 16:40:41