linzhi1981 2009-07-19 21:34:21 | 湖南省 其他专业 | 8270查看 4回答
电缆头制作安装套用那个定额子目
电缆头的制作安装的定额子目里面含有材料硅胶和封口膏的材料是那个定额子目,请高手指点!谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:现在常用的(1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。 (2)热缩式电力电缆头制作安装。热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装. 2、看看以上哪种适合你(要看施工工艺)
2009-07-20 08:19:10
-
现在常用的(1)干包式电力电缆头制作安装.
2009-07-20 10:51:00
-
电缆头的制作安装的定额子目里面含有材料硅胶和封口膏的材料等材料部在套用定额 你直接套用电缆头的制作安装的定额子目,定额材料不同时可以换算
2009-07-20 06:00:10
-
电缆头制作安装的定额子目很多,首先电压分三类:高压.低压.控制电缆头;按定额还分户内和户外终端头.中间头,还分干包式.浇注式.热缩式,根据所做的头选子目即可,至于所提到有极个别材料也可作换价处理。
2009-07-20 08:34:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看