爱的 2022-03-29 13:37:02 | 四川省 土建预算结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 438查看 2回答
建模问题,求大神指点一二,感激不尽,,,,,,
1、如图,平面图中,该板右侧和下侧都有支座负筋,但左侧和上侧没有支座负筋,但设计回复说图纸是没有问题的。那么请问该板左侧和上侧就没有负筋呀,就直接是分布筋吗?我们建模的时候就只画右侧和下侧这个支座负筋就可以了吗?或者是有别的什么操作吗?
2、如图,请问软件在计算板的钢筋时,会计算板的分布筋吗?为什么在软件中是看不见板分布筋的钢筋三维呢?还是说软件在计算的时候是没有计算板的分布筋的呢? 另外,如图中箭头所示,为板支座负筋的弯折,但如果中间有分布筋的话,就应该没有这段弯折呀,那软件是不是就算多了呢?我们该怎么改过来呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计没有要求板的中间用温度筋拉通,就是没有的,你做的是对的
2022-03-29 13:42:33
-
1、首先,我们要默认设计对你的回复是正确的,
那么,图上没画的负筋就是不需要设置了(左、上就是不需要设置了)。
2、分布筋的作用是为负筋充当构造固定作用的,它就是负筋的小弟,
前提一定要有负筋才可能会有分布筋,左、上都没有负筋,更不会有分布筋了。
3、如果,板中绘制有面筋、温度筋,可以兼职分布筋的作用,
那么软件会自动扣除掉不需要的分布筋,这个操作是默认的,不需要我们费心。
4、负筋的弯折不受分布筋的影响,所以,跨中负筋的弯折没有多算。
首次提交 2022-03-29 13:58:17 最近修改2022-03-29 14:07:54 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看