gmyxx001 2009-07-20 16:29:40 | 山东省 其他专业 | 3371查看 6回答
梁上部跨中钢筋表示的问题
某一3跨梁,集中标注为通长筋为2B25,第1跨右支座标注为6B25 4/2,第2跨上部跨中钢筋标注为4B25,第3跨左支座标注为6B25 4/2,是不是表示第三跨就表示上部为四根通长筋,第三跨左支座和右支座处都是4B25。 在软件计算时第三跨左支座和右支座处原位标注需要标注4B25,否则软件按6B25 4/2计算。这样对不对啊?这种梁上部跨中钢筋表示的意思的平法101里面有解释吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳某一3跨梁,集中标注为通长筋为2B25,第1跨右支座标注为6B25 4/2,第2跨上部跨中钢筋标注为4B25,第3跨左支座标注为6B25 4/2,是不是表示第2跨上部为四根通长筋,第2跨左支座和右支座处都是4B25。在软件计算时第2跨左支座和右支座处原位标注需要标注4B25,否则软件按6B25 4/2计算。这样对不对啊?这种梁上部跨中钢筋表示的意思的平法101里面有解释吗? 1、按你所述,第2跨上部为四根通长筋4B25,而第2跨左支座和右支座处应该都是6B25 4/2; 2、在平法101第25页,当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注。
2009-07-27 15:00:56
-
梁的平法图集中描写的很详细,也就是平常说的板凳筋等的说法
2009-07-21 09:26:00
-
通长钢筋就是按集中标注中的,支座钢筋就在支座处有。
2009-07-26 19:39:06
-
集中标注为通长筋为2B25,就是表示只有2B25是通常设置的钢筋,其他部位的都是支座出的钢筋。 第2跨上部跨中钢筋标注为4B25,是表示第2跨就表示上部为四根通长筋。 第3跨左支座标注为6B25 4/2 需要标注, 第三跨左支座和右支座处都是4B25。你这里矛盾了。 是的,支座处应该只有一个标注。
2009-07-20 16:35:31
-
“某一3跨梁,集中标注为通长筋为2B25,第1跨右支座标注为6B25 4/2,第2跨上部跨中钢筋标注为4B25,第3跨左支座标注为6B25 4/2”问题是到这里吧,要是这样那么,第3跨左支座处6B25 4/2,右支座处2B25就没有其他上部钢筋了,第三跨的通长筋也是2b25。“第三跨左支座和右支座处都是4B25”如果是这样,那第三跨通常筋还是2b25,只不过支座处加强了,又多了2根。平法里有的 前面提问的有点错,应是问第二跨的左右支座筋是什么? 左右支座应是6b25 4/2,第二跨的左支座没有标注时默认和第一跨右支座相同,如果第二跨的左支座钢筋不同于第一跨右支座筋那应该标注出来,同理第二跨的右支座同第三跨的左支座。
2009-07-20 17:12:30
-
梁支座筋如果是两排,如B202/4,在表格里输入/,出现格式错误,请问怎样输入?
2009-07-20 17:19:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看