henryly416 2009-07-20 18:54:00 | 四川省 其他专业 | 421查看 4回答
用钢筋算量GGJ10.0,基础层里的柱截面不同,如何处理
在基础层里面,同一根构造柱,-1.4至-1截面是370*370,-1至0是240*240,配筋不变4B12。如何处理? 为什么用同一楼层变截面柱的方法去处理,在-1.4至-1的范围内生成的纵筋长度为2056mm?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在基础层做-1.4到-1米的柱子,在首层做-1米到正负0的柱子,高度设到基础的标高。 注意调整柱子插筋与锚固的计算设置参数
2009-07-20 18:55:09
-
用建立子楼层处理,就是在子楼层中单独绘制该柱即可
2009-07-20 19:31:23
-
1、你在基础层画的柱子370*370(底标高标高-1.4,高度到400),在首层画的柱子240*240(底标高标高-1,高度到1000),
2009-07-21 09:34:49
-
两种方法,1、建立子楼层用子楼层处理,2、钢筋算量软件是层高是放开的,在基础层做-1.4到-1米截面是370*370的柱子,在首层做-1米到正负截面是0240*240的柱子
2009-07-21 10:39:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看