• 用钢筋算量GGJ10.0,基础层里的柱截面不同,如何处理

    在基础层里面,同一根构造柱,-1.4至-1截面是370*370,-1至0是240*240,配筋不变4B12。如何处理? 为什么用同一楼层变截面柱的方法去处理,在-1.4至-1的范围内生成的纵筋长度为2056mm?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在基础层做-1.4到-1米的柱子,在首层做-1米到正负0的柱子,高度设到基础的标高。 注意调整柱子插筋与锚固的计算设置参数

    2009-07-20 18:55:09 

  • 用建立子楼层处理,就是在子楼层中单独绘制该柱即可

    2009-07-20 19:31:23 

  • 1、你在基础层画的柱子370*370(底标高标高-1.4,高度到400),在首层画的柱子240*240(底标高标高-1,高度到1000),

    2009-07-21 09:34:49 

  • 两种方法,1、建立子楼层用子楼层处理,2、钢筋算量软件是层高是放开的,在基础层做-1.4到-1米截面是370*370的柱子,在首层做-1米到正负截面是0240*240的柱子

    2009-07-21 10:39:34 