-
兢兢 2009-07-21 09:38:09 | 北京市 其他专业 | 2115查看 2回答
铜管管道支架的最大间距是多少?计算方法与其它管道相同吗?谢谢//
铜管管道支架的最大间距是多少?计算方法与其它管道相同吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照安装定额管道安装的定额章节说明和计算规则:“管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装项目基价已包括,其工程量不得另行计算。公称直径32mm以上其工程量按相应项目另行计算。管道支架制作安装,以“100kg”为计量单位。工程量按设计规定或规范要求进行计算。” 要注意的是,工业管道安装的定额子目,单件重量在100kg以内的管架制作安装,基价表内已包括所需的螺栓、螺母本身价格。---------------------------------------------------------------------铜管的计算方法与其它管道相同 铜管管道支架的最大间距如下: 公称直径(mm)15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 水平管 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5
2009-07-21 09:46:10
-
参照PP-R管件,管径小于32的含在基价内不再计算
2009-07-21 10:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看