谢谢大家! 2022-04-02 16:26:23 | 浙江省 土建 | 5783查看 10回答
怎么理解圈梁这段话的意思呀
墙高大于4m的 在墙的一半设置通长的圈梁 那要是和门窗重叠了怎么办
2022-04-02 16:31:52 补充
那层高6m的,圈梁又说全长贯通,又说每2m设置,什么意思呀
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:圈梁代替过梁。
2022-04-02 16:27:52
-
和门窗重叠了可以调整一下圈梁高度位置。
2022-04-02 16:28:42
-
没有门窗的墙位置,2米高设置圈梁,有门窗的墙位置,遇到过梁时,预留4C12,过梁与圈梁连接。
2022-04-02 16:33:22
-
超过6米,每2米设置一道圈梁,遇洞口时断开
2022-04-02 16:33:24
-
你好,1、墙高超过4米,需要设置圈梁,圈梁在墙体半高或者“门洞上皮”设置。2、墙高超过6米,首先4米那个条件就不需要了。超高6米,沿墙高每2米设置一道,和柱等构件连接,遇到门等洞口自然断开。
首次提交 2022-04-02 16:43:24 最近修改2022-04-02 16:45:13 (修改过1次)
-
圈梁带过梁,实在不好设置的话,门过梁的位置你可以下挂一点圈梁来用
2022-04-02 16:44:57
-
在洞口上方设置。
2022-04-02 22:46:09
-
这个地方需要分两种情况:
1、当4米<墙高≤6米时,水平圈梁可设置在大部分的门窗洞口上方“相当于代替门窗洞口过梁”沿墙长布置,剩余门窗过梁再单独布置你;
2、当墙高>6米时,沿墙高每隔2米设一道水平圈梁沿墙长贯通布置,遇门窗洞口时水平圈梁可当过梁。
首次提交 2022-04-08 22:15:07 最近修改2022-04-08 22:16:01 (修改过1次)
-
1、墙高大于4米 没有门窗洞口 在半高处设圈梁 有门窗洞口 在门洞上皮设圈梁 也起到了过梁的作用。2、墙高6米 按墙高 从地面算起 间隔2米 设一道圈梁 遇门洞 钢筋断开 与构造柱里的钢筋搭接
2022-04-12 18:38:40
-
首先,这个设置是未来确保砌体的牢固,因为高于4米或者6米,中间部位增加混凝土圈梁目的类似给砌体增加基础,砌体受力长期容易变形,这样处理会使受力在混凝土上,混凝土主要是抗压构件;
然后,技术方面处理这个每隔2米设置,若是遇见门口,高于2米,需要隔断,门顶附加过梁,如果刚好是2米则可以直接通过代替过梁;
最后,在算量的时候,最好根据实际施工技术方案来绘制模型,避免出错。
2022-04-16 14:05:19