null 2022-04-04 19:53:08 | 四川省 安装 | 448查看 3回答
照明回路
请问各位老师,一个回路多个开关,每个开关的火线都是经过灯具从配电箱接过来的吗?还是所有灯具都三根线,灯具到开关进一根线,控制几个灯就沿管道出几根线?实在不会数了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2#-3#灯之间4根线(火线、零线、接地线、控制线)
6#-7#灯之间8根线(回龙线4根、灯头线2根、零线、接地线)
6#灯-开关之间6根线(灯头线2根、回龙线4根)
7#灯-开关之间6根线(火线2根、回龙线4根)
其余,都是3根线。
2022-04-04 23:15:20
-
这里有多个双控开关,双控开关到灯具再到另一个双控开关之间都是三根线
2022-04-04 19:55:37
-
按三根线计算。
2022-04-04 22:50:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看