飞鸟 2009-07-21 18:20:24 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1862查看 6回答
关于筏板基础负筋的图纸问题
问个小白的问题,我正在做的工程是个住宅剪力墙结构,筏板基础,有暗梁,剪力墙从筏板上皮起,筏板基础厚度1米,主筋双排双向布置; 我要问的是,在我的第一张基础图上稀稀洒洒的有几处板底附加筋标注,那其他大部分位置是不用布置负筋了吗?就只在这几处布置?图集里关于这部分内容我看不太懂 ,烦劳各位前辈给讲解下 谢谢 筏板基础图纸描述:一个主楼大框的筏板,上面有墙的图形表示,再有就是双排双向主筋和我看不懂的那几道板底负筋了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板底附加筋标注在图纸中有一个很简单的识别方法,是多跨增加附加筋时,图纸一般会给出一个长度(如从A轴画一道线到F轴,线中有一个小圆圈,板底附加筋标正好处在小圆圈处)和范围,如果图纸中未注明加筋标布筋长度和范围,不论上下左右,均按单跨长度来布置和计算板底附加筋,其他未注明处是不用布置和计算板底附加筋的
2009-07-22 03:19:09
-
答:你按图纸设计的附加筋布置即可,没有设计的就不要设置钢筋了,就是你设置了钢筋到了结算时也不一定能要到钱的。
2009-07-21 18:27:23
-
筏板基础厚度1米,主筋双排双向布置,就是已经有面筋了,不用再布负筋; 板底附加筋标注:你得找与标注相同的构造处进行处理
2009-07-21 18:45:34
-
图纸设计是双排双向的钢筋有时候也需要布置附加钢筋,我们这的图纸就是这样,图纸设计说明关于板附加钢筋的布置是这样的:附加钢筋是按照从上到下、从左到右布置,也就是如果图纸把附加钢筋是画在某一跨的顶部表示这一跨从上到下都要附加,如果表示某一跨的左边表示这一跨从左到右都要布置,仔细看一下设计说明或筏板图的下部看有没有这方面说明,如果没有可以按照负筋所在的那一跨布置其余的跨不布置。 双排双向表示X方向两层钢筋、Y方向两层钢筋,两层钢筋一般布置在板底一层板上部一层。
2009-07-21 19:41:39
-
附加筋设置应以图纸为准,按图纸的要求画出附加筋即可,其他位置如未画就不计算。如再有疑问就询问设计人员。
2009-07-21 20:42:27
-
是的,只在这几处布置负筋就可以了!需加强部位才增设负筋,没标注就不用设置。
2009-07-21 20:54:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看