• 请问一下: 卫生间做150高宽120C20素混凝土翻边,做防水涂料隔离层,四周上翻不小于300

    请问一下: 卫生间做150高宽120C20素混凝土翻边,做防水涂料隔离层,四周上翻不小于300 这个要怎么画的 希望能给个详细的解答,最好配张图 ,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一下: 卫生间做150高宽120C20素混凝土翻边,做防水涂料隔离层,四周上翻不小于300 这个要怎么画的 答:厨卫翻沿一般都采用圈梁来画,而且厨卫混凝土翻沿也是执行圈梁定额子目。 定义b*h=150*120的圈梁构件并在分层中画入土中,根据图纸设计修改对圈梁的标高信息并修改其高度为300mm就可以完美解决该问题了。

    2009-07-22 10:00:14 

  • 卫生间做150高宽120C20素混凝土翻边 可以用圈梁绘制,其他的防水等项直接套用定额子目项就可以了,不用再画了。

    2009-07-22 08:44:14 

  • 答:可以建圈梁构件并画上图元。做防水涂料隔离层300高在房间装饰内工程量计算式代码按房间周长乘以0。3即可。

    2009-07-22 08:45:05 

  • 你这个混凝土翻边你要算它的体积吗? 其实这些都不用绘制 如果你这个150高宽120C20素混凝土翻边算体积的话,你定义卫生间地面时,可以直接把把这一项定额填上,只不过要修改工程量代码。应该是周长乘以高再乘以厚度 还有那个防水涂料隔离层也一样,是周长乘以0.3就是四周防水的面积

    2009-07-22 08:46:00 

  • 按素混凝土圈梁计算,宽度按墙厚,高度按75考虑

    2009-07-22 08:46:08 

  • 用圈梁定义布置,在做法中用代码处理各种做法。

    2009-07-22 08:48:35 

  • 混凝土的部分用梁画,泛水的部分就是上反的面积部分可以再工程量表里编辑一下代码,工程量代码改为DMZC*0.3就是地面周长*0.3就可以了

    2009-07-22 10:16:00 

  • 这个构建还是利用踢脚合适 因为不扣除门洞的宽度 可以利用踢脚的高度是300套好了定额就可以了

    2009-07-22 09:06:04 

  • 一般采用圈梁来处理,注意设置圈梁标高。但我觉得用墙来处理更好:150高砼用砼墙来处理,其余部分用砖墙来处理。防水面积可以用房间周长乘以卷边高度。

    2009-07-22 09:37:07 

  • 拿圈梁画,调整标高即可,套项的时候套模板不套钢筋即可

    2009-07-22 08:53:55 

  • 拿圈梁画,调整标高即可,套项的时候套模板不套钢筋即可

    2017-04-21 08:47:17 