JUNYE 2022-04-08 09:43:41 | 广东省 土建结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 797查看 1回答
你好,请问一下,模型地下部分跟地上部分分开建的,地上部分首层的柱子插筋锚固到-1
你好,请问一下,模型地下部分跟地上部分分开建的,地上部分首层的柱子插筋锚固到负一层了,这个插筋的锚固部分怎么取消,谢谢
2022-04-08 09:46:35 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
删除下插部分的钢筋长度,然后锁定构件
2022-04-08 09:54:11
-
地上地下部分分成俩个人画,我负责地上部分,老员工要我把首层柱子复制到下一层,到时候汇总的时候,负一层的柱子不勾选就行。请问这是为什么
-
如果在地上部分的钢筋楼层设置中,不建立地下室负一层,只建立地下室以上各楼层,会影响钢筋计算结界吗?
地下室钢筋模型和地上部份分开建模时,如果在地上部分的钢筋楼层设置中,不建立地下室负一层,只建立地下室以上各楼层,会影响钢筋计算结界吗?
-
建模:地上和地下分开建模,我负责的是地下部分,需要注意哪些问题,请祥说,谢谢
第一次建地下与地上分开的模型,我负责地下部分,请问有哪需要注意的?尤其是与地上部分有什么数据或者内容需要相一致的嘛?新手入门请祥说,感谢
-
钢筋楼层设置中,不建立地下室负一层,只建立地下室以上各楼层,会影响钢筋计算结界吗?
地下室钢筋模型和地上部份分开建模时,如果在地上部分的钢筋楼层设置中,不建立地下室负一层,只建立地下室以上各楼层,会影响钢筋计算结界吗?