• 关于剪力墙下端渐变截面外伸构造的问题?

    请问各位前辈,我在使用钢筋算量软件的时候,因为图纸中,地下室板厚300,但剪力墙下有一外伸构造(我们一般叫剪力墙外包),厚度400。伸出剪力墙外边线400,顶面与底板顶标高相同,内侧内伸300后再与底板搭接(200宽),那么这样我在底板与剪力墙钢筋的绘制计算时该如何处理?只能用单构件吗?同样在图形算量里还要算砼的方量,所以我希望有能直接绘制上去的好办法,请问大家碰到过没有?我施工的工程都有这种地下室剪力墙下外侧伸出一小段板的情况,且不与底板厚相同。 同时我描述下图纸中外伸板钢筋的情况,上皮由底板钢筋伸至外伸板端下弯,底板下皮钢筋从变截面处伸至一个锚固长度后截断,外伸板下皮钢筋另外由一排c16-100的(在千赢官网首页登录入口软件中,钢筋图号是105)与底板下皮钢筋衔接。 可惜不能直接上传图,要解释这么多。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分割筏板,宽度为外伸长度+墙宽度+内伸长度+放坡宽度,分割后在属性中修改这一部分的标高及厚度,筏板下部钢筋分别布置,上部钢筋通长布置,汇总计算后只需要修改外分割部分中的下部钢筋就行了(短向需修改形状及长度,长向修改数量),锁定,而其它钢筋都是准确的. 基础没有筏板吗? 你不是说[上皮由底板钢筋伸至外伸板端下弯,底板下皮钢筋从变截面处伸至一个锚固长度后截断,],那我理解就应该有筏板的,那外墙下是否还有桩承台之类的?正常布置桩承台,与筏板不影响,我还是觉得用筏板解决比较好,至少不用算需要多少根钢筋.

    2009-07-23 08:16:43 

  • 用单构件绘制吧,如果绘制上去很麻烦还不如直接用单构件计算了。

    2009-07-23 05:36:30 

  • 向这样的构造单构件输入也比较准确

    2009-07-23 07:09:43 

  • 钢筋软件中的【单构件输入】功能就是处理这些疑难钢筋的,在【单构件输入】中输入计算。

    2009-07-23 07:22:21 

  • 是的用[单构件输入]就可以解决这个问题,处理上也比较简单准确。

    2009-07-23 08:07:49 

  • 除了单构件,还可以再定义绘制一个筏板构件,厚度为外伸板的厚度,上皮钢筋由主筏板底板钢筋多板布置通布,下皮钢筋单板布置,计算汇总后,在编辑钢筋框中调整不符合要求的钢筋(也可以充分利用属性中的左右弯折和调整长度来达到目的),这样导入图形以后不用再画外伸的板,你可以试试

    2009-07-23 08:20:10 

  • 说实话 用单构件太麻烦 直接按默认的画上去 然后计算 再在编辑钢筋里面改数据

    2009-07-23 08:24:46 

  • 你可以利用什么构建代替试一试 我一般的遇到这样的问题是这样处理的 其实就是为了在导入GCL以后方便

    2009-07-23 08:26:13 