• 剪力墙上柱箍筋如何加密

    剪力墙上柱加密区是在柱的其它属性里设置吗?如果图纸上柱的箍筋是C8@200,那我的加密间距该设吗,怎么在哪设? 谢啦!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在软件中柱箍筋只要按照图纸上柱的箍筋C8@200输入即可,软件会根据03G101规定计算(图一),要查看箍筋根数的计算式,可以在柱编辑钢筋下点击箍筋根数处可以显示出箍筋的根数计算式(如图二),当主筋是绑扎搭接的按图集规定绑扎搭接区的箍筋根数计算为:2.3*搭接长度*钢筋直径/(5d,及≤100取小值),而柱的搭接长度=1.4倍的锚固值,假设抗震等级为三级,砼强度为C25,柱角筋为C12,则绑扎搭接区的箍筋根数=2.3*1.4*42*12/(5*12)=27根,层高2900柱箍筋为C8@200 ,正常箍筋根数=2.9/0.2+1=16,箍筋合计=27+16=43根 不会重叠,绑扎搭接区的加密箍筋是布置在正常箍筋中间的,也就是说在绑扎搭接区内箍筋的间距变为60了(柱主筋为C12时),这不是浪费而是根据柱的受力情况和结构安全考虑,必须布置的

    2009-07-23 13:45:29 

  • 如果图纸上没要求就不用设,若有要求应该在Hn/6处设

    2009-07-23 10:25:03 

  • 柱加密根据图纸要求设置,没注明加密长度软件会自动计算的,如果纵筋采用搭接,软件会自动计算搭接区的加密箍筋. 柱搭接是按min(5d,100)中的最小值来计算箍筋的加密间距的,主筋为12,那搭接区的箍筋间距为5*12为60mm,所以箍筋量多了,纵筋按4C12+2C10是没什么问题的,你可以在编辑钢筋中在箍筋栏箍筋数量处查看计算方式. 这得看你的搭接长度是多长了,

    2009-07-23 10:41:50 