关于柱箍筋加密区设置
柱子的箍筋加密区按照规范设置,但是图纸中有部分柱子备注写的需要全高加密,并且箍筋还需要加大,请问这部分名称相同(比如常规加密是KZ1,全加密是KZ1*)这些柱子应该怎么设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
属性中不用单独设置;全高加密柱,单独定义柱箍筋间距按@100,布置即可
2022-04-11 15:37:58
-
分别定义KZ1 ,KZ1*布置。
2022-04-11 15:35:54