安装小白 2022-04-14 17:18:11 | 广西壮族自治区 安装 | 344查看 2回答
图中AT.Q2配电箱的L4回路从地下室走电井到屋面层的AT.W配电箱走桥架吗? 走桥架的话是否要计算桥架里面的SC25焊接钢管工程量?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
慧慧
答题: 128 被赞: 55
桥架内是仅有线缆,焊接钢管是出桥架以后的才有。
2022-04-14 17:20:32
5G冲浪运动员 专家
答题: 1635 被赞: 437
配线依次是箱体配出-进桥架-出桥架-进配管-出配管-进设备
2022-05-17 14:44:11
T接端子箱一般安装在什么位置?
线路是从地下室的总配电箱引出至楼层电井,然后走桥架引到分配电箱,因为从地下室总配电箱到T接端子箱这段距离的电缆,然后从T接端子箱出来接到分配箱的是电线。我不懂的是要怎么计算总配电箱到T接端子箱这段电缆的距离,所以需要知道T接端子箱的位置。
桥架配线问题
1.动力及水平干线平面图和火灾自动报警平面图里都有桥架,分别从配电房低压出线柜和消防控制室接入,以动力桥架为例,所有的配电箱都有两条进线,一条主电源,一条备用电源,图中所示(未截取部分暂时不计根数)共带双电源切换的控制箱两个,(-1AP1-FJ1、-1AP3-FJ1)也有两条进线,一主一备用。其余为配电箱(照明配电箱2个、应急照明配电箱1个),加起来有5个引出点,那图中圈出的位置意思是有10根WDZN-YJFE-5*10这种规格的电缆吗?2.火灾自动报警平面图中的桥架配线根数也是这个计算吗?3.一根CAD线表示两根电缆该怎么识别上去?4.桥架配线的方式是只能选择不带导管的电线、电缆吗?设置起点选择起点的方式给桥架配线能应用在纯桥架的地方吗?如果可以的话在选择起点的时候一般是选择一个电线导管或者电缆导管,软件会自动匹配导管里面的电线或电缆给桥架配线,在纯桥架的情况下该如何操作? 补充问题:动力和火灾报警平面图都是只有一桥架互不影响(总共两桥架,动力图显示动力图的桥架,火灾报警的显示消防桥架,一张图中没有画出两桥架),我是想问从控制室引出的线根数是否也为引向各个构件的线路之和