艾科瑜 2022-04-15 10:09:17 | 广东省 市政预算 | 237查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
全国信息价下载 www.zaojiadoc.com
答题: 200 被赞: 16
2022-04-15 10:10:21
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
屋面风管支架是否单独计量?
广东省通用安装工程综合定额(2018)中“C.7.2通风管道”安装说明:薄钢板等风管的制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作,但不包括过跨风管,(此处为逗号)落地支架执行设备支架项目。“C.7.4辅助项目”说明:过跨风管落地支架、(此处为顿号)落地支架执行设备支架项目。 按照“C.7.4辅助项目”说明理解,定额编纂时有考虑风管落地支架单独计量,但是按照“C.7.2通风管道”说明理解(存在理解偏差),可以明确的是过跨风管落地支架可以计量,其他风管落地支架并不十分明确。但在实际施工中,特别是商业广场项目,屋面风管较多,支架形式为落地支架,相较楼层里面的吊架,型钢用量较多。请问各位同行朋友:1、竖井风管、屋面风管落地支架(屋面支架形式比室内吊架形式复杂,材料用量更多)是否可以另行计取?2、施工规范要求边长≥630mm的防火阀(管道部件,说明中为弯头、三通、变径管、天圆地方)等需要单独设置的支架是否执行“C.7.4.2设备及部件支架制作安装”?