未来° 2022-04-16 10:14:35 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 472查看 1回答
箍筋输入了加密区钢筋间距100,汇总计算的时候没有计算加密区钢筋,只按照150非加密区计算的,怎么回事?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 198827 被赞: 46685
你有没有设置梁的支座呢?你布置了轴网吗?
首次提交 2022-04-16 10:17:51 最近修改2022-04-16 10:18:27 (修改过1次)
框架柱加密区与非加密区箍筋计算
为什么软件计算全是加密区箍筋,没有非加密区箍筋工程量?
关于加密区的钢筋
对于加密区钢筋的设置应该在哪一部分设置,怎么设置?
梁和柱的加密区
看图集上有点不明白梁柱的加密区从什么地方开始算的。假如柱净高3米,三层结构标高为 9米,那9米这里柱子的加密区间就是往上50公分到950的位置,往下50公分到850的位置。我想知道上下的加密区间从什么地方开始,上面加密是不是要从这一层结构标高开始,下面加密是从层高开始还是从梁底开始。梁的加密区间是不是从梁支座外侧开始算1.5倍梁高或者2倍的梁高有没有老师傅帮帮解答一下,谢谢谢谢谢了
梁纵筋连接区加密问题
今天看了下18G,关于梁纵筋连接区箍筋加密问题,不是很能理解,比如梁上部纵筋采用绑扎连接,那18G的意思到底是说绑扎在哪里,如果是绑扎在端部三分之一范围内,因为有的梁箍筋是C8-100/200,那么端部本身就加密,可以忽略(但是比如3级抗震实际也就1.5倍梁高,因此如果跨度很长,估计搭接区不在那1.5倍梁高内),还有梁上部纵筋搭接如果是在跨中即梁中的三分之一内,那么箍筋岂不是要加密(软件无法处理),所以问问各位老师,到底连接区在哪,该如何处理这部分加密箍筋,求专业老师
梁纵筋搭接区箍筋加密怎么设置?
梁纵筋搭接区箍筋加密软件没办法设置,有没有好的办法可以直接添加?