wls 2009-07-25 09:52:58 | 广东省 土建算量GCL2013 | 933查看 5回答
在地下室底板\顶板做钢性防水层如何布置计算其配筋及砼量
顶板40厚细石砼A4@150,地下室地面A6.5@200细石砼100厚如何抽钢筋和计算面砼面积?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶板按板绘制 地面按房间装修绘制 钢筋计算时,将顶板按板绘制,按板受力筋布置 地面也可建一子楼层,按板的钢筋计算
2009-07-25 09:55:49
-
按照同面积同厚度的板范围做板受力钢筋即可
2009-07-25 09:53:52
-
你在【单构件输入】中输入计算吧,免得与其他构件重合冲突。 你要想绘图输入,可以用分层绘制板,用板受力筋布置处理。
2009-07-25 09:56:32
-
顶板可以画分层板,布置受力钢筋解决。地板最好在房间里利用地面面积+周边长度*卷起高度*每平方米钢筋用量。( 按间距200,每平方米需要10米*0.265=2.65KG)
2009-07-27 09:05:14
-
顶板40厚细石砼A4@150,地下室地面A6.5@200细石砼100厚如何抽钢筋和计算面砼面积? :回答:在分层中再绘制一块板,布置钢筋即可。面砼面积可在房间中计算。
2009-07-25 10:04:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看