麦兜 2009-08-05 09:25:34 | 山东省 其他专业 | 1021查看 3回答
框架柱箍筋加密问题
框架柱首层箍筋加密区为框架柱净高的1/3,请问,首层框架柱净高是指什么部位?例如:独立基础承台底标高为-3.000,承台顶标高为-2.600,基础梁底标高为-0.450,基础梁顶标高为-0.050,一层梁底标高为+1.800,一层梁顶标高为+2.200,请问,首层框架柱的净高,从哪里算,是多高?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是-2.6到1.8,因为你的那种情况,并不是叫基础梁,而是叫框架梁,我觉得楼上回答的都是把你说的基础梁当成是地下拉梁了(真正意义上的基础梁)。
2009-08-05 09:55:44
-
首层框架柱净高指的是从基础的柱根部到首层梁的底之间的尺寸。 不需要加密
2009-08-05 09:27:18
-
是从基础梁顶到第一层梁底,你这的话净高是1850mm.
2009-08-05 09:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看