珍珠茶茶 2022-04-18 17:13:37 | 河北省 安装 | 556查看 3回答
请问:消防报警的线路问题
图一系统图:只有声光报警器是信号线+电源线,而感烟探测器是只有信号线,图二平面图里该如何布置呢?因为从区域报警器出来到声光报警器的线路,是经过了感烟探测器的,那这些线路是信号线+电源线,但感烟探测器是只有信号线的,这样做矛盾吗?或者该如何去布置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
层消防端子箱到声光报警器的路径上,需要(信号线+电源线),其余的地方(有探测器的地方),只要信号线,即可。
2022-04-18 17:28:50
-
声光报警器需要信号线和电源线
首次提交 2022-04-18 17:15:14 最近修改2022-04-18 17:15:44 (修改过1次)
-
电源线应该是单独到声光报警器的
2022-04-18 17:18:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看