银杏果 2022-04-19 22:41:06 | 河北省 安装 | 693查看 2回答
河北安装定额火灾自动报警系统调试,定额中只有5千点下的,请问大于5千点怎样计算?
防火门调试,电气火灾调试,消防电源监控系统调试,是单独套用火灾自动报警的调试定额?还是都算到自动报警的调试里?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火门调试,电气火灾调试,消防电源监控系统调试,不是单独套用火灾自动报警的调试定额,是都算到自动报警的调试里
2022-04-19 22:55:01
-
防火门调试有单独定额 电气火灾就套自动报警调试
2022-04-20 09:50:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看