js****@126.com 2009-08-06 14:11:43 | 江苏省 其他专业 | 434查看 3回答
柱采用定义构件输入钢筋的全部纵筋,屋顶角柱能否增加钢筋的锚固长度?
底层是矩形,二层是园形,三层又是矩形,用柱表法输入后,二层园形柱不能达到设计预定效果,改用柱采用定义构件输入钢筋的全部纵筋,屋顶角柱钢筋的锚固长度又不能计算,该如何操作才能使钢筋的锚固达到预期要求?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顶层柱子定义构件时不要输入全部纵筋,改为输入角筋及H边、B边钢筋,画图后点击【自动判别边角柱】按钮就可以了。
2009-08-06 14:16:18
-
柱采用定义构件输入钢筋的全部纵筋,屋顶柱利用“识别顶层边角柱”以后,角柱的靠外面的三根角筋会增加钢筋的锚固长度。你也可以试一下。只要按图按层分别定义不同截面柱子并绘图。软件会依据规范正确计算钢筋的锚固的。
2009-08-06 14:21:29
-
可以改变锚固,可以通过属性也可以通过改变计算规则
2009-08-06 14:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看