Challenger 2022-04-22 08:46:30 | 广东省 安装 | 409查看 1回答
防雷接地问题
1、广东定额中,有“避雷引下线敷设 利用金属构件引下”子目,都说钢结构厂房,利用钢柱引下的情况下,套这个子目扣除主材费,想请问一下,利用钢柱引下的情况下,除了顶和底要做跨接之外,对钢柱本身还要做什么处理吗?如果不用做补焊之类的工作,那为什么还要套用定额?
2、卫生间的LEB与地面钢筋网需要算一次跨接,那么地面钢筋网与柱内引下线钢筋之间还要算一次跨接吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、广东定额中,有“避雷引下线敷设 利用金属构件引下”子目,都说钢结构厂房,利用钢柱引下的情况下,套这个子目扣除主材费,想请问一下,利用钢柱引下的情况下,除了顶和底要做跨接之外,对钢柱本身还要做什么处理吗?如果不用做补焊之类的工作,那为什么还要套用定额?
要补焊的
2、卫生间的LEB与地面钢筋网需要算一次跨接,那么地面钢筋网与柱内引下线钢筋之间还要算一次跨接吗?
需要
2022-04-22 08:56:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看