• 关于首层地面结构标高。

    老师您好, 我想问下,首层地面不平,首层每个门面的高度都不一样。 -+0.00又在一层悬空,那么我在钢筋软件首层地面结构标高输入哪里的标高呢? 是不是输入一层的顶(结构)标高。 谢谢啊。

    问题补充:就是从第二层算吗? 那么一层是不是就要用手工计算? 还有一个问题噢。 就是檐高有2个的时候,是输入高的一个吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首层地面不平,首层每个门面的高度都不一样。你说的意思由于基础成阶梯式,造成首层商业门面的室内标高不一致(也成阶梯式),有的室内地面在±0.00以下,有的正好是±0.00,有的却在±0.00以上,如果是我说的这种情况或者类似,首先在钢筋软件中“工程信息”里的“首层地面结构标高”应设置为0.00(这个数字与算量基本没有关系),其次要将基础层的层高按最深基础的底面到最高门面的室内地面标高来定义,这样在计算钢筋时可以不用担心了,导入到图形后由于±0.00在一层悬空,这可以通过首层定义房间时,利用房间里的工程量代码来处理由于±0.00在一层悬空造成土方回填和室内装饰工程的不便,如果你是用GCL2008,则可以用区域来处理 2、檐高有2个的时候,是输入高的一个吗? 是的,因为在钢筋软件中檐高输入数字的高低会影响钢筋的计算量,檐高不同,计算出来的钢筋总量也会不同

    2009-08-06 20:51:13 

  • 1、首层地面不平及高度都不一样,在钢筋软件首层地面结构标高输入按图纸设计的该层标高进行输入,及输入一层结构(基础顶,一般为-0.05m)地方的结构标高,只是再输入构件时注意调整构件的标高(按各自标高进行输入)。 2、檐高有2个的时候,可以输入其中的一个,画图后选中另一个进行标高修正即可。 3、现在的钢筋GGJ10.0和图形算量GCL2008软件的标高都是放开了的,你完全可以任意处理不同标高的构件.

    2009-08-06 17:06:52 

  • 筋软件首层地面结构标高输入哪里的标高呢? 是按照结构图纸标注的一层结构标高。

    2009-08-06 15:58:51 

  • 1.应该输入一层的底(结构)标高。 2.软件里可以输入高的一个,但套价时应分构件分别套用其檐高。

    2009-08-06 15:59:57 

  • 首层地面结构标高设置为0.00既可以,他对算量没有关系,在图形算量中就要设置清楚,因为他会影响土方的工程量。所以第一层也可以用软件算,你可以设置构件标高

    2009-08-06 16:11:54 