yangjiaolong1987 2009-08-06 16:29:21 | 浙江省 其他专业 | 452查看 4回答
基础的底标高的问题?
在钢筋算量中一个工程的底标高有在±0.00以上的和±0.000以下的条基和独立基础此种情况怎么处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这种情况是不是指基础成阶梯式或上下坡(两边基础高,中间低),造成有的基础在±0.00以上,有的室内基础在±0.00以下,遇到这种情况要将基础层的层高按最深基础的底面到超出±0.00以上基础所在的室内地面标高来定义,因为基础构件只能在基础层中来布置,哪怕在负一层也不能画,用子楼层也可以处理,但有一点不好的是子楼层中的构件和主楼层中的构件没有扣减关系,一旦有构件需要相互扣减就会多计算钢筋
2009-08-06 21:36:24
-
这属于半地下室的情况,用其基础子楼层处理,在楼层管理中,将其最高标高与基础最低的底标高只差的最大绝对值为基础层层高,然后建立基础子楼层,这样±0.00以上的基础在子楼层中绘制即可
2009-08-06 17:05:08
-
在属性里修改就行
2009-08-06 16:30:28
-
都要在基础层定义布置,标高按图纸标注设置就可以了。 降低标高输入,达到汇总钢筋的目的就行了。 再不行就在【单构件输入】中输入计算。
2009-08-06 16:34:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看