尹框、 2022-04-24 10:19:11 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 460查看 1回答
板筋识图的小问题,请多指教!
1。图中第三点说明,表示的未标注的板的配筋是双层双向布置的吗?如果不是的话,那该如何布置?
2。假设是按双层双向布置的,(看图一)那双层双向板的面筋会不会和第四点说明中 F:附加钢筋 中的附件钢筋相互冲突?那又该如何布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、上部只是单层单向的钢筋,下部为双层双向的钢筋,具体看板的配筋图上面上部和下部是否都有两道
2、按照图纸上面表示的情况说明,应该是双层双向的,最终结果应该是上部和下部都是双层双向的板配筋。
2022-04-24 14:23:03
-
图片中的墙面抹灰工程量,是否包含后面的平齐墙柱面抹灰工程与平齐墙梁面抹灰量?还是不包含是分开独立的???2021-11-23 13:42:10 补充有没有不同意见的?
-
2022-11-24 20:22:23 补充板厚不同,顶标高相同板厚相同,顶标高不同这两种情况下的板底筋和板面筋是否可以拉通?板筋可以拉通不值得原则是什么?请大佬指教
-
建筑物一层的消防通道,和人行通道,算不算建筑面积,不是属于骑楼的那种,就是底层局部
建筑物一层的消防通道,和人行通道,算不算建筑面积,不是属于骑楼的那种,就是底层局部。望多指教补充问题:二层平面图是这样的,不是骑楼
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看