宫 2022-04-24 16:56:36 | 安徽省 安装机电预算安装算量GQI | 436查看 3回答
火灾报警总线沿火警线槽?是金属线槽吗,BC和DS两根线共用一个SC20管吗?
火警总线在当前楼层是并联吗?共管敷设
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
BC和DS两根线共用一个SC20管吗?不可以
2022-04-24 16:57:33
-
火警总线在当前楼层是并联吗?是并联;
BC和DS两根线共用一个SC20管吗? 不能共管,走向都不同,
2022-04-24 17:04:23
-
是金属线槽,
BC和DS两根线不能共用一个SC20管
2022-04-24 17:05:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看