雨过天晴 2009-08-07 10:43:10 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1754查看 6回答
基础层和地下室问题
钢筋算量软件中: 1.此工程是筏板基础,有基础梁,有一层地下室,筏板厚度400,筏板顶面为一层地下室地面。请问设置基础层输入时已经把基础梁和筏板全部输完了,那么输一层地下室的时候梁和板不就是基础筏板的梁和板吗?那一层地下室的梁和板还要输吗?输完了不就是多输了一遍了? 2.此工程基础层层高是从基础底到一层地下室的地面吧?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构与建筑的分层概念有所不同的,结构从竖向立面来说,是每一层结构均由竖向支承构件和与该竖向支承构件的上端相连接的横向支承构件组成的,所以-1层的梁板就应该是图纸上首层的梁板,以此类推,最上面一层的梁板就是屋面梁板。标高也以此类推。
2009-08-07 11:00:51
-
钢筋算量软件中: 1.此工程是筏板基础,有基础梁,有一层地下室,筏板厚度400,筏板顶面为一层地下室地面。请问设置基础层输入时已经把基础梁和筏板全部输完了,那么输一层地下室的时候梁和板不就是基础筏板的梁和板吗?那一层地下室的梁和板还要输吗?输完了不就是多输了一遍了? 那么输一层地下室的时候梁和板是指地下室的顶上的梁板 2.此工程基础层层高是从基础底到一层地下室的地面吧? 是的
2009-08-07 10:57:41
-
一层地下室的梁和板如果指的是顶梁、顶板、就需要在设置,如果是底梁、底板就不需要再设置了。 此工程基础层层高确定是从基础底到一层地下室的地面的高度
2009-08-07 10:58:47
-
钢筋算量软件中: 1.此工程是筏板基础,有基础梁,有一层地下室,筏板厚度400,筏板顶面为一层地下室地面。请问设置基础层输入时已经把基础梁和筏板全部输完了,那么输一层地下室的时候梁和板不就是基础筏板的梁和板吗?那一层地下室的梁和板还要输吗?输完了不就是多输了一遍了? 2.此工程基础层层高是从基础底到一层地下室的地面吧? 图纸中是否为基础筏板和基础梁,-1层是否为框架梁和现浇板。如果是得在-1层输入-1层的框架梁和现浇板顶,反之,则反。
2009-08-07 10:59:57
-
看看图纸中筏板及地下室顶板的设计标高,就可以知道是否算重复了
2009-08-07 11:22:30
-
1、地下室的梁板是指地下室顶面的梁板,也就是结构图中一层梁板,需要输入的。基础筏板的梁和板是属于基础层的,两者不重复; 2、本工程基础层怪高从基础底标高至地下室底板顶标高。
2009-08-07 10:52:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看