-
happylife 2009-08-07 13:40:37 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2267查看 4回答
关于柱箍筋加密的问题
向专家请教一下,关于框架柱箍筋加密区的问题:03G101要求是柱根底部加密区为Hn/3,那么所谓柱根底部对于有地下室的图集上说是指地下室顶部,这里所谓的地下室顶部是指地下室顶板也就是一层地面吗,自一层地面向上Hn/3处为加密区,那么在基础层和-1层的加密区范围也是楼层上下Hn/3处吗?对于没有地下室的就是在基础顶部向上加密Hn/3吗? 还有一个问题,为什么用10.0计算出的纵向钢筋长度,无论有无地下室他都是按伸出首层长度也是Hn/3考虑,而不是500,Hc ,Hn /6去较大值呢?还有有地下室的,底部加密区是H n/3,他的Hn为什么是按基础层和-1层的高度和考虑,而不是基础层和-1层各层的净高呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于这个柱根箍筋加密的问题,我认为要先弄清楚:当有地下室时,柱根、底层柱、底层柱的净高这三个概念。 1、柱根:有地下室时的柱根系指地下室基础底板顶面和首层楼面位置。 2、底层柱:有地下室时的底层柱指的是相邻基础层和首层。 3、底层柱的净高:有地下室时的底层柱净高指的是:基础顶面或基础梁顶面至相邻基础层的顶板梁下皮的高度和首层楼面到顶板梁下皮的高度。 根据平法03G101第40页,底层柱根的加密长度就是底层柱净高的1/3,500,Hc ,Hn /6取较大值是针对柱楼层部位的加密长度。 根据上面第3条的概念,当只有一层地下室时,底部加密区的H n,底层柱的净高就是基础层的高度加上负一层的净高,而不是基础层和-1层各自的净高。
2009-08-07 14:54:12
-
03G101要求是柱根底部加密区为Hn/3,那么所谓柱根底部对于有地下室的图集上说是指地下室顶部,这里所谓的地下室顶部是指地下室顶板也就是一层地面,自一层地面向上Hn/3处为加密区,那么在-1层的加密区范围也是楼层上下Hn/3处吗,对于没有地下室的就是在基础及基础顶部向上加密Hn/3。
2009-08-07 14:15:25
-
图集的原话是:底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面。再加上40页的关于箍筋加密范围的详图可以知道基础顶面也需要加密,加密范围是Hn/3.
2009-08-07 14:37:39
-
关于柱箍筋加密的问题? 答:注意区别以下几点: 1、加密区Hn/3是指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面,底层刚性地面上下各加密500mm; 2、纵向钢筋长度首层及以上的伸出长度是500,Hc ,Hn /6之中的较大值,其中Hc是柱截面长边长度; 3、Hn是所在楼层的净高度,软件会根据你所设置的层高信息自动判断计算的。
2009-08-07 14:47:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看