sia 2022-04-27 15:53:32 | 重庆市 安装 | 373查看 2回答
消防配电箱线路及高度
1.请问下这配电箱没写高度怎么确定高度呢
2.还有这个线路写了通信线和电源线,我是两个都提取还是只要电源线呢
谢谢大神回答一下
2022-04-27 16:15:24 补充
是箱体距地高度,不是箱体高度哈😊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电源线与通讯线,都要计算,收入管径、线径、根数不一样,但两根管的长度相同,敷设路径相同。
二、安装高度如果问不到设计,可暂时按1.2米,计算。(这种小规格的不是落地箱)
2022-04-27 16:41:35
-
1.3米高,在那放着呢
2022-04-27 16:12:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看