请问 各位前辈一个问题?
请问 我的首层结构标高是-0.5,即基础梁和桩承台的顶标高,首层没有结构板,现在首层地面建筑标高为正负零,室外地坪标高为-0.1,我想请问一下首层房间需要进行房心回填吗?如果需要,回填厚度是从-0.5到正负零减去地面装饰层这个高度吗?应该怎么绘制,同时扣减基础回填的土方?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
房心回填是-0.1到0.00,你这个高差基本不够地面厚度的,不用房心回填
2022-04-27 22:46:04
-
图纸的数据计算是室内外的高差部份考虑室内的回填,需要扣减首层地面的结构厚度,如板、地坪垫层
2022-04-27 22:46:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看