无 名 2009-08-08 15:23:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 696查看 4回答
关于基础梁
独立基础埋深2m,基础梁面标高-0.1 1、我设置首层地面结构标高为-0.1,基础层层高为1.9m,这样是否可以? 2、定义200*400的基础梁,为什么显示梁顶标高为-1.6,是否我上面的标高设置错了? 3、基础梁原位标注,上部钢筋怎么没有支座筋的?问题补充:正负零以下的柱密箍怎样定义?图纸要求承台(承台高500mm)里三个箍筋,承台以上为@100加密(即1500mm段),如果直接在柱里定义箍筋@100,那么整个正负零以下都加密了,是否要分开承台内外?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在“工程信息”中将“首层地面结构标高”设置为0,这对钢筋计算没有任何影响,基础层层高按2米设置,这样独立基础的标高就和图纸一样了 2、定义200*400的基础梁,显示梁顶标高为-1.6,这是软件的默认值,如果梁的标高不对,你可以手动修改梁标高, 3、基础梁原位标注,上部钢筋怎么没有支座筋的?基础梁的支座筋按04G101图集规定是在梁下部支座处,如果你的图纸中基础梁是按04G101图集规定设计的(梁纵筋带有“B”和“T”字母)没有支座筋时,你可以不用输入,如果你的基础梁是按框架梁方式设计的(在原位标注中输入支座负筋时是在梁上部),应在基础层“梁”中新建构件,基础梁与框架梁的标注正好是相反的,但计算出的钢筋是不一样的 4、图纸要求承台(承台高500mm)里三个箍筋,你可以在“计算设置”中修改柱在基础内的箍筋数量,柱在基础中的箍筋是单独按个计算的,正负零以下的柱密箍按@100加密输入,不用自己分开承台内外,软件会自动计算的 你说你的图中梁是框架梁设计的,即上部钢筋都有支座筋,下部钢筋只有通长筋应当在“梁”中新建构件,你这种梁属地框梁,在06G101-6中有规定(见附图)
2009-08-08 15:57:52
-
1、我设置首层地面结构标高为-0.1,基础层层高为1.9m,这样是否可以?--可以这样设置. 2、定义200*400的基础梁,为什么显示梁顶标高为-1.6,是否我上面的标高设置错了?---按梁定义就行了. 3、基础梁原位标注,上部钢筋怎么没有支座筋的?---你这应该是基础拉梁或地框梁. 4.基础内柱箍筋在属性中全部定义为100就行了,柱箍筋是从基础顶面50开始计算的.基础内的定位箍筋在计算设置中设置.
2009-08-08 19:01:04
-
1、可以这样设置。 2、定义200*400的基础梁,因为首层地面结构标高为-0.1,基础层层高为1.9m,那么梁底标高为-2,所以显示梁顶标高为-1.6。 3、上部没有支座,把上部的支座钢筋布置到下面的支座来,因为基础梁与上部框架梁受力方向刚好相反,但也设计在上部和下部支座都有负筋,就全部把支座钢筋加在一起。
2009-08-08 15:45:39
-
独立基础埋深2m,基础梁面标高-0.1 1、基础梁面标高-0.1与“首层地面结构标高”不是一回事,首层地面结构标高要看结构设计说明,没有说明时,就填“0”,'基础层层高应按2m埋深进行设置。 2、基础梁顶标高按-0.1m进行设置。 3、基础梁原位标注,如果说设计图上没有标注支座筋的,就说明只要上部通长钢筋。
2009-08-08 15:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看