林 2022-04-30 22:13:24 | 江苏省 机电计价软件GBQ4.0 | 4444查看 2回答
江苏定额风管计价
江苏定额1、排烟风管厚度1.5mm,是不是套厚度1.2米的定额,然后主材换成1.5mm即可,还是有别的办法处理?
2、保护性拆除也是要套修缮定额吗?还是人材机*50%
求助各位 谢谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是套厚度1.2米的定额,然后主材换成1.5mm即可
保护性拆除也是要套修缮定额
2022-04-30 22:32:47
-
一、1.5mm风管套风管焊接3mm以内的子目,不能套风管咬口1.2mm的子目。
二、修缮定额有拆除子目就套,没有拆除子目就套安装子目(人、机*70%)
2022-05-01 04:01:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看