hy****@sina.com 2009-08-09 10:56:36 | 河北省 其他专业 | 1841查看 6回答
计算管道沟时,沟底为砼垫层,要不要计算一下沟底的原土打夯
问题补充:厂区道路基层为3:7灰土垫层,要不要计算原土打夯
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳厂区道路基层为3:7灰土垫层,不要计算原土打夯,垫层工程内容中已经包括夯实的工作内容
2009-08-09 13:50:32
-
一般要计算一次原土打夯
2009-08-09 10:59:20
-
看图纸说明 是否有“基底不允许扰动”的类似相关说明。如果有,不要打夯;如果没有,就象楼上讲,可以办签证;如果仅是预算,应该计算上,但要在编制说明中明确(最好和领导明确一下这件事情)。 对造价影响不大,酌情处理。
2009-08-09 11:16:58
-
1.看图纸设计,是否有素土夯实一项,如果有则计算,没有则不计算。
2009-08-09 11:27:12
-
土质如果是坚土或者岩石就不用打夯,否侧应该打夯。如果打夯要搞签证,以免结算打麻烦。
2009-08-09 11:10:45
-
厂区道路基层为3:7灰土垫层,要不要计算原土打夯 首先根据工程做法确定 其次看一下实际现场情况,如现场土质须要原土打夯,而工程做法中没注明,则要做好签证
2009-08-10 09:26:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看