爱的 2022-05-04 17:58:44 | 四川省 土建结算钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 404查看 2回答
钢筋算量相关问题,求大神讲解下吧,感激不尽。。。
请问:1、抗震等级对钢筋的工程量有影响吗?比如,同一根梁,抗震等级为非抗震、三级抗震、二级抗震时,其计算出来的钢筋量会有差别吗?
2、16G平法中有没有说明,设计未要求时,悬挑梁(即XL)的抗震按非抗震考虑呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1-抗震等级不同,锚固和搭接长是不同的,对工程量有影响的。2-XL,按框架梁的抗震等级定义。
2022-05-04 18:04:03
-
抗震等级对钢筋的工程量有影响,同一根梁,抗震等级为非抗震、三级抗震、二级抗震时,其计算出来的钢筋量会有差别
设计未要求时,悬挑梁(即XL)非抗震考虑 ,16G101-1第92页悬挑梁配筋构造
首次提交 2022-05-04 18:02:49 最近修改2022-05-04 18:17:18 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看