realfox@126.com 2009-08-09 22:27:13 | 河北省 其他专业 | 794查看 4回答
河北2003定额垂运费
一,18层的住宅建筑中,所有混凝土为商品混凝土,结构为剪力墙,暗柱,垂运费定额应套全现浇子目15-27,还是套框架结构子目15-16; 二,短肢剪力墙应套柱子目还是套剪力墙子目?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳垂直运输费应套15-27 短肢剪力墙应套剪力墙砼 模板按照以下规定计算:剪力墙较长边是墙厚的4倍以下时,按柱的相应项目计算;较长边是墙厚的4倍以上、7倍以下时,按墙的相应项目计算,其中人工乘以1.86系数、材料乘以1.19系数、机械乘以1.13系数;剪力墙长边是墙厚的7倍以上时,按墙的相应相目计算 是的 有一个河北省工程建设造价管理总站发的解释汇编 蓝皮的小书
2009-08-10 09:46:16
-
1、套15-27子目 2、短肢剪力墙应套剪力墙子目
2009-08-09 22:48:31
-
垂运费定额应套全现浇子目15-27 短肢剪力墙应套剪力墙砼 模板按照计算规则套用!
2009-08-10 07:59:46
-
一,18层的住宅建筑中,所有混凝土为商品混凝土,结构为剪力墙,暗柱,垂运费定额应套全现浇子目15-27,还是套框架结构子目15-16; 二,短肢剪力墙应套柱子目还是套剪力墙子目? 1、应套15-27,全现浇子目,框架结构针对的是维护结构墙体用非承重砌块砌筑而成,对于剪力墙结构来说,剪力墙是承重墙体,因此套用全现浇子目比较合理。 2短肢剪力墙是指墙肢截面长度与厚度之比为5~8的剪力墙,异形柱结构是指柱肢的截面高度与柱肢宽度的比值在2-4,因此从高厚比来讲,短肢剪力墙应套墙的定额子目。
2009-08-10 09:14:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看