Weihong Zhao 赵伟宏 2022-05-07 00:47:12 | 山东省 安装 | 3805查看 2回答
负一层不同标高配电室桥架走向
桥架由变配电室4.9标高,经车库3.8标高进入配电间5.8标高,计量的话,进入3.8和4.9标高都需要上翻吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那要根据桥架标高不同调整标高,不然桥架识别完就成一个标高了
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
首次提交 2022-05-07 04:04:56 最近修改2022-05-07 08:56:01 (修改过1次)
-
进入3.8和4.9标高都需要上翻
2022-05-07 07:22:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看