gmyxx001 2009-08-10 14:52:11 | 山东省 其他专业 | 1006查看 2回答
剪力墙中暗梁的计算
在计算剪力墙结构地梁时纵筋地梁截面为500*1200,12B20钢筋,剪力墙厚300,筏板基础高为1200,在梁一边为900宽暗柱,一边为450的T形暗柱,筏板基础和地梁的顶标高一致,为什么计算出纵筋1为净长+锚固+支座宽-保护层+设定弯折,900+34*d+450-25+15*d;共4根。纵筋2为净长+锚固+锚固900+34*d+34*d,共8根,为什么啊 ?两边的支座长都超过了锚固长度了,不用弯折的 ,12根钢筋都应是纵筋2为净长+锚固+锚固900+34*d+34*d的啊。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的锚固是直锚还中弯锚主要看支座,你一端支座为900宽暗柱,锚固值:34*20=680,小于支座宽所以是直锚,所以计算结果为34d,另一端为450的T形暗柱,同理680大于450,所以计算结果为支座宽—保护层+15d(弯折),至于为何计算出来为两种钢筋,可能和你画的图有关,一般来说地梁是指地下框架梁,而不是基础梁,基础梁与地框梁有本质的区别,同一道用“基础梁”画和用“梁”计算出来的钢筋是不同的,因此你应该用基础层中“梁”来新建构件和画图,而不是连梁
2009-08-10 21:27:59
-
已采纳你看看你的地梁是用基础梁画的吗?我现在所画的和你说的差不多,但是钢筋长度都是净长+锚固+锚固 地梁就是用基础梁定义的,不应该用连梁啊,你的图纸上是否标注的是地梁啊
2009-08-10 15:16:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看