何新怡 2022-05-07 17:53:08 | 云南省 安装预算安装算量GQI | 561查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 185483 被赞: 117111
不用处理,能够正确计算的
2022-05-07 17:57:15
大海 钻石专家
答题: 95343 被赞: 83224
手动改一下(交叉处让其中一根管线翻一下弯)
2022-05-07 20:04:02
关于送配电系统调试的问题咨询
一、说明:输配电装置系统调试中电压等级小于或等于1kV的定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路(包括照明供电回路);从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀开关、保险器),均按照调试系统计算。移动电器和以插座连接的家电设备不计算调试费用。输配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试,工作。桥形接线回路中的断路器、母线分段接线回路中断路器均作为独立的供电系统计算。配电箱内只有开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。二、工程量计算规则:输配电设备系统调试是按照一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则按照两个系统计算。三、问题:详见附件截图,孩配电箱直接由配电室引过来。配电箱有多个回路,直接连接风机、水力模块的回路已计取“电机检查接线”和“电机调试“定额,那么现在想要计取“输配电装置系统”定额,因为还有其他回路为照明插座回路,请问是否可以再计取呢?如果可以记录,那该配电箱是不是只可以计取一个“输配电装置系统”,而不能按照明插座回路数计取(7回路)。《全国统一安装工程预算定额解释汇编》也有相关描述,请各位专家帮忙做一个全面解答
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-21
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看