ecjtu 2009-08-20 22:09:24 | 山东省 土建算量GCL2013 | 526查看 3回答
gcl2008 楼层设置及抹灰高度计算公式相关问题
1、gcl2008在进行工程设置时楼层信息应按照结构标高还是建筑标高建模比较合适?为什么教程上用的建筑标高 培训时又说用结构标高啊?个人觉得结构标高比较好哦。 2、墙面抹灰高度的底标高应从结构标高开始还是建筑标高开始?软件的计算设置里面应该是相当于从结构标高开始的 但是应该是从建筑标高才对吧?因为有踢脚的时候抹灰从踢脚底开始 如果说是从结构算的话踢脚会有很大一部分被地面覆盖了。。。。各位达人帮忙分析下吧 谢谢了!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在图形算量中用建筑标高,而在钢筋中用结构标高,这与做图形和钢筋时,所使用的图纸有关。在做图形时,多用的是建筑标高,而在做钢筋时,多用的是结构标高,这样可以减少标高方面的换算。 换句话,两者均可,只是按上述所说更方便一些。 2、墙面抹灰高度是从结构标高开始。这是因为在实际施工时,是先做墙面后做地面。 是算到结构标高。而踢脚与墙面抹灰没有扣减关系,它是附着在墙面抹灰上的。所以可以理解是按定义的高度来计算的,而不是从结构上面开始算起的,实际情况是从地面上算起的。
2009-08-20 22:17:37
-
gcl2008在进行工程设置时楼层信息应按照结构标高 软件的计算设置里面应该是相当于从结构标高开始的 实际计算是按照墙的高度计算的 也是机构的高度 软件没错 其实差不了多少
2009-08-20 22:14:14
-
1、按结构标高设置计算的量比较精确。 2、如果按结构标高设置,墙面抹灰高度只影响到一层算的量有点大。而对于标准层,因为每层都降个地面厚度,所以对于墙面抹灰不会有影响。
2009-08-20 23:16:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看